Eau-Assainissement-Environnement : Gilles Nicot - Ingénieurs conseilEau-Assainissement-Environnement : Gilles Nicot - Ingénieurs conseil
Eau-Assainissement-Environnement : Gilles Nicot - Ingénieurs conseil
Accueil

Zonage et schéma d'AssainisssementStation d'assainissement rustiqueAssainissement autonomeService de contrôle de l'Assainissement AutonomeEtude à la parcelle/LotissementNos publications
 

1

  Station de type Décantation - Infiltration dans les sols (Epandage ou lit d'épandage)
Exemple de La Balme de Thuy
2
  Station de type Décantation - Filtration sur sable - Exemple de St Jean de Vaulx
3
  Station de type Décantation - Filtration sur sable - Zone naturelle de dissipation
Exemple de Menthonnex en Bornes
4
  Les Zones naturelles de dissipation - Exemple à Groisy
5
  Les stations "Macrophytes" - Exemple de Savigny
 

 

3
Station de type Décantation - Filtration sur sable
Zone naturelle de dissipation
Exemple de Menthonnex en Bornes

Exemple en terrain moyennement perméable et possibilité de rejet délicate:
Type Menthonnex en Bornes (74)

Exemple en terrain moyennement perméable
Cette station d'une capacité de 300 E.H. est implantée à proximité d'un ruisseau de faible débit d'étiage. Pour respecter les objectifs de qualité, en saison sèche, 100% des effluents sont dissipés dans une zone naturelle de dissipation plantée de macrophytes. La surverse dans un ruisseau ne s'effectue qu'en saison pluvieuse.

 

Cliquez pour agrandirCliquez pour agrandirCliquez pour agrandirCliquez pour agrandir

 

Présentation de ce type d'assainissement:

Cette station d'assainissement groupé est une station de type: fosse septique - filtre à sable vertical - zone naturelle de dissipation à macrophytes.
C'est un mode d'assainissement "semi-collectif" rustique qui reste dans l'esprit de l'utilisation des sols et des végétaux comme moyen épurateur.
Le principe d'épuration de ce type de station est basé sur quatre processus autoépurateurs naturels:

  • La décantation: (dans une fosse septique de grande capacité) qui permet une forte réduction des M.E.S. et une forte neutralisation des composés chimiques.
  • La filtration sur sable: qui permet un fort abattement de la DBO, de la DCO, et des MES.
  • L'infiltration: Les filtres à sable et la zone naturelle de dissipation ne sont pas étanches, ce qui permet une réduction des volumes d'eau usée par dispersion et infiltration dans les sols.
  • L'absorption végétale: qui permet un traitement "de finition" particulièrement efficace sur les Nitrates.


Caractéristiques techniques
La station est constituée des éléments suivants :

  • un dégrilleur.
  • une fosse septique toutes eaux. (ou décanteur digesteur)
  • un préfiltre à pouzzolane.
  • plusieurs filtres à sable, chacun alimenté par une chasse pendulaire.
  • une zone naturelle de dissipation plantée de macrophytes*.
  • une surverse dans un ruisseau.
  • * La Zone Naturelle de Dissipation plantée de macrophytes n'est pas indispensable si les possibilités de rejet sont bonnes avec un niveau de traitement D4. Elle permet de dissiper l'effluent dans les sols pendant les périodes d'étiage. Ce type de zone naturelle doit être implanté sur des terrains perméables à moyennement perméables. Ce type de dispositif peut venir en complément de tout autre type de station rustique ou non.

     

    Le projet a été conçu en deux tranches :

    Première tranche: Station 200 E.H. évolutive à 300 E.H.
    - Réalisation d'une fosse 300 E.H.
    - Réalisation de filtre à sable 200 E.H.
    - Réalisation d'une zone naturelle de dissipation de 250 m2.

    Deuxième tranche: Passage à 300 E.H.
    - Réalisation de filtres à sable 100 E.H.
    - Réalisation d'une zone naturelle de dissipation de 150 m2

     

    Capacité : 300 équivalents habitants
    Débit : 45 m3/jour
    Fosse sceptique : 90 m3
    Epandage : 750 m2
    Niveau d'épuration : "e"

     

    Performances

    En sortie des filtres à sable:
    Les rendements épuratoires sont de l'ordre de 90 à 95 % minimum en terme de MES, DCO, DBO5.
    L'abattement en germes test de contamination fécale est de 2 à 3 unités logarithmiques.
    les niveaux de qualité atteints sont généralement e/f et NK2.

    Performances épuratoires

    On constate qu'à 300 E.H. seul l'objectif 1B peut être atteint.
    C'est pour ces raisons que nous avons fait le choix de mettre en place une zone naturelle de dissipation avant d'effectuer tout rejet.
    Nous avons également choisi de réaliser des filtres à sable non étanches et disposés les uns après les autres le long des courbes de niveau pour favoriser l'infiltration dans les sols.

    Besoins énergétiques:
    La consommation énergétique est nulle dans la mesure ou aucun relevage n'est nécessaire.

    Intégration dans le site:
    Les ouvrages, (fosse et filtre à sable) sont enterrés et recouverts de gazon.
    La zone naturelle de dissipation à l'aspect d'une zone humide naturelle.
    Une simple clôture assure la sécurité des installations.

    Nuisances:
    Aucun bruit n'est créé.
    Une bonne ventilation des installations assure l'absence d'odeurs.

    Insensibilité au gel
    La totalité des installations de décantation et de filtration sont enterrées, elles sont donc en permanence à l'abri du gel.

    Contraintes d'entretien
    L'exploitation d'une station rustique est simple, son entretien consiste en:

    • Une visite hebdomadaire: vérification des écoulements, de l'accumulation normale des boues, du nettoyage des regards.
    • Une vidange de la fosse septique tous les deux à cinq ans.
      La réfection de la plage d'infiltration (changement des drains d'épandage et de 20 à 30 cm de sable) n'intervient pas avant une dizaine d'années.
      Cette réfection peut s'opérer unité filtrante par unité filtrante et n'empêche pas le fonctionnement normal de la filière.

    Définition du devenir des sous produits d'épuration
    Les sous-produits d'épuration de ce type de station sont limités aux boues récupérées dans la fosse. Leur nature est équivalente à celle des boues d'une fosse septique toutes eaux de petit volume.
    Une opération de curage est à prévoir tous les 2 à 5 ans.
    Pour l'élimination de ces boues deux solutions sont envisageables:
    Soit la réalisation d'un plan d'épandage des boues en partenariat avec un ou deux agriculteurs de la commune.
    Soit leur incinération ou dépotage en station, via une entreprise spécialisée.

    3
    Haut

     

    Agence d'AnnecyLocalisationPour nous contacter

     


    Gilles Nicot - Ingénieurs conseil

    Parc Altaïs - 57 rue Cassiopée - 74650 Annecy / Chavanod - Tél : +33 (0)4 50 24 00 91 - Fax : +33 (0)4 50 01 08 23
    info@eau-assainissement.com - http://www.eau-assainissement.com

    Accueil - Zonage et schéma d'Assainissement - Station d'assainissement rustique - Assainissement Autonome
    Service de contrôle de l'Assainissement Autonome - Etude à la parcelle/Lotissement - Nos publications
    Assainissement des communes rurales - Agence d'Annecy - Localisation - Pour nous contacter