5
|
Les
stations "Macrophytes" - Exemple de Savigny |
Exemple en terrain
imperméable et possibilité de rejet moyenne:
Type Savigny (74)

Cette station
d'une capacité de 400 E.H est implantée à proximité
d'un ruisseau de faible débit d'étiage.
Présentation
de ce type d'assainissement:
Cette station
d'assainissement groupé est une station de type: filtres
granulaires fins, verticaux, plantés de roseaux.
C'est un mode d'assainissement "semi-collectif" rustique
qui reste dans l'esprit de l'utilisation des sols et des végétaux
comme moyen épurateur.
Le principe d'épuration de ce type de station est basé
sur un processus autoépurateur naturel:
La filtration sur sable: principe principal de l'épuration
sur sol reconstitué.
Le premier
étage assure :
Une forte
rétention des MES par filtration physique conduisant à
d'importants dépôts de matière organique et
un fort abattement des MES (90 %).
une première
phase d'épuration aérobie grâce à une
biomasse fixée sur le sable. (abattement de 50 à
60 % de la DCO)
Une ammonification
de l'azote organique et une réduction de 50% de l'azote
Kjeldhal.
|
Le
second étage assure :
Un traitement de finition conduisant à:
un
abattement poussé des MES (92 à 95 %)
une
seconde phase d'épuration aérobie permettant
d'atteindre le niveau D4
(DCO: 80 à 85 %, DBO5:+/- 90 %)
une
minéralisation poussée de l'azote (oxydation),
nitrification des composés azotés et élimination
de l'azote organique (95 à 97 %) une stabilisation
de l'azote Kjeldhal vers 10 mg/l.
Ce principe d'autoépuration est complété
par le processus naturel de décolmatage lié
au développement racinaire des roseaux.
Le respect des phases d'alimentation et une conception garantissant
une bonne aération des massifs sont deux conditions
indispensables au maintien de bons rendements.
|
 |
Caractéristiques techniques
La station est constituée des éléments suivants:
un dégrilleur
une première
chasse automatique
un regard
de répartition
un premier
étage de filtres étanches
une seconde
chasse automatique
un second
étage de filtres non étanches
Performances
La station est dimensionnée de telle sorte que le niveau
de traitement atteint soit le niveau D4:
DBO5 <
25 mg/l.
DCO <
90 mg/l.
MES <
30 mg/l.
NK < 10
mg/l.
PT: abattement
faible.
Besoins énergétiques :
La consommation énergétique est nulle dans la mesure
ou aucun relevage n'est nécessaire.
Intégration dans le site
Les lits à macrophytes ont l'aspect d'une zone humide naturelle.
Une simple clôture assure la sécurité des installations.
Nuisances:
Aucun bruit n'est créé.
Une bonne ventilation des installations assure l'absence d'odeurs.
Opérations d'entretien :
Faucardage annuel des roseaux.
Nettoyage en profondeur du lit supérieur tous les 10 à
15 ans.
|